土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率

新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率

发布于:2011-10-14 22:22:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率是指短肢剪力墙截面全部纵向钢筋的配筋率吗?
2.那以前广东省高规补充规定第6.0.3条,短肢剪力墙边缘构件纵筋配筋率,底剖加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。
以前按照广东省补充规定审图没有问题,现在如果按照新高规7.2.2条第5小条那短肢剪力墙墙身钢筋也很强大.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huanglong3630
    huanglong3630 沙发
    5 短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%,三、四级不宜小于0.8%。
    2011-10-15 09:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    1.新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率是指短肢剪力墙截面全部纵向钢筋的配筋率!
    2.新高规7.2.2条第5小条的短肢剪力墙配筋率低于或等于以前广东省高规补充规定第6.0.3条.
    那么"按照新高规7.2.2条第5小条那短肢剪力墙墙身钢筋也很强大"这句话从何而来?
    按照新高规7.2.2条第5小条设计的短肢剪力墙审图肯定没有问题!
    2011-10-14 22:38:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中标的问题

中标降幅系数中标下浮率 这两个是什么意思 能通俗的解释一下吗

回帖成功

经验值 +10