土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ SATWE梁箍筋错了吗?

SATWE梁箍筋错了吗?

发布于:2011-09-12 13:05:12 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
SATWE用户手册 P83
"加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配股率要求控制。
若输入的箍筋间距为加密区箍筋间距,则加密区箍筋计算结果可供直接参考使用,如果非加密区与加密区箍筋间距不一致
则应按照非加密区箍筋间距计算结果进行换算;反之“

[localimg=600,140]1[/localimg]
但是我们总工说G0.6-0.6
非加密区应该是按照0.6配的。非加密区间距取200,如果按照面积代换非加密区配1.2
这个不符合受力规律
而且他们非加密区都是按照0,6的配的而且审图办没有说什么
到底为什么?
哪个观点是正确的?
官方的等面积代换还是总工的受力观点?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 风中散发2
    风中散发2 沙发
    梁的剪力肯定是支座处大啊 说这个有什么意义呢
    2011-12-28 17:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • 风中散发2
    风中散发2 板凳
    我估计都是按构造配筋的吧
    2011-12-28 17:10:28

    回复 举报
    赞同0