土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外如何选用减压阀!急
俺做了小区,室外水压超过了0.6MP,山上接有从水厂出来的市政给水管DN200,小区山上和山下为50米的高程差。这次设计我要选用减压阀,不知道对室外给水管到设置减压阀有什么要求,另外谁有资料啊?

全部回答(11 )

  • xhb1127
    这个减压阀建议选用液压式可调减压阀。可以只用一个,但是需要买个质量过关的产品!
    2007-01-31 11:45:31 来自 PC 评论 举报
  • catte
    规范3.4.8第5条:供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用两个减压阀,并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管.
    2007-01-31 11:03:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10