土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 戊类二级厂房需要设置室内消火栓吗

戊类二级厂房需要设置室内消火栓吗

发布于:2011-08-23 12:17:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据建筑设计防火规范8.3.1条要求

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);

一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。

比如说一个一层的戊类生产车间,建筑防火等级二级,单层面积30000平方,层高13.1m,是否要设置消火栓给水系统?

请各位高手指点

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1589444648809

    通常来说都是需要设的,不想设消火栓的话可以设轻便水龙或者消防水带,加灭火器。

    2022-04-22 17:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhxln1981
    zhxln1981 板凳
    以前不设,但是最近有点犹豫啊,所以想听听大家的意见
    2013-10-08 10:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求高手求助

有一高层建筑,地下部分有地下一层、地下二层。地下二层作为人防工程,地下一层作为普通的车库。问:地下一层的卫生间排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?地下一层的地漏排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?请各位高手赐教啊!!!!!!

回帖成功

经验值 +10