有一批低压GCS柜子,从左到右排列顺序是:进线柜--电容补偿柜--出线柜--谐波补偿柜,现在有个问题是,不知道谐波补偿柜中的取样电流互感器应该装在什么位置,是否是安装在出线负载前、电容补偿柜后呢?有源滤波补偿(即谐波补偿器)中的电流取样互感器安装位置。求各位大侠帮助。谢谢啦。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句B和D中哪一个,较难确定。
因为暂态过电压能给绕组匝间的电位差瞬间升高,过电压的陡度是指电压对时间的导数,这个数值越高,绕组匝间电位差变化也越大。
从以上分析,正确答案是B,暂态过电压会击穿绕组绝缘。(这里已经有个“过”字了,说明“超”了额定值)
而D是一个物理名称。(D中只说“陡度”,同“斜率”的意思差不多,没有标示“超”某一个基准值)
回复 举报
建议多看看绝缘击穿的伏秒特性曲线!
应该是长期工作电压,长期工作电压下存在一个绝缘损坏的游离场强,国内厂商控制值<2kV/mm.
回复 举报