土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 威胁变压器匝间绝缘的主要因素是什么

威胁变压器匝间绝缘的主要因素是什么

发布于:2011-08-19 01:23:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
A长期工作电压 B暂态过电压幅值 C工频过电压 D过电压陡度

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-24 10:32 编辑

    B和D中哪一个,较难确定。

    因为暂态过电压能给绕组匝间的电位差瞬间升高,过电压的陡度是指电压对时间的导数,这个数值越高,绕组匝间电位差变化也越大。

    从以上分析,正确答案是B,暂态过电压会击穿绕组绝缘。(这里已经有个“过”字了,说明“超”了额定值)

    而D是一个物理名称。(D中只说“陡度”,同“斜率”的意思差不多,没有标示“超”某一个基准值)
    2015-03-24 10:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • cn0ao606
    cn0ao606 板凳
    过电压陡度不是影响变压器匝绝缘的主要因素!
    建议多看看绝缘击穿的伏秒特性曲线!

    应该是长期工作电压,长期工作电压下存在一个绝缘损坏的游离场强,国内厂商控制值<2kV/mm.
    2015-03-13 23:43:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有源滤波补偿(即谐波补偿器)中的电流取样互感器安装位置?

有一批低压GCS柜子,从左到右排列顺序是:进线柜--电容补偿柜--出线柜--谐波补偿柜,现在有个问题是,不知道谐波补偿柜中的取样电流互感器应该装在什么位置,是否是安装在出线负载前、电容补偿柜后呢?有源滤波补偿(即谐波补偿器)中的电流取样互感器安装位置。求各位大侠帮助。谢谢啦。

回帖成功

经验值 +10