土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多长时间稳压泵启动为正常,有规范规定吗?

多长时间稳压泵启动为正常,有规范规定吗?

发布于:2011-08-18 17:50:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
背景材料:
已做完整个新工厂的消防施工,工厂内有几万平方的厂房和附属的办公楼、食堂。厂区管网系统及设备管网均已完成,消防泵房也正常工作。
现在的问题是,稳压泵对整个厂区管网进行稳压,电触点压力表控制启闭,压差是0.15MP,目前的启泵时间间隔为3个小时,泵流量为5L/S。
问:全场管网埋地管DN150,孔网钢塑管,全长约2Km,室内消防管网全为内外喷塑的钢管,多长时间稳压泵启动为正常;可有规范明文规定。或者参照哪本规范?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tangshunhu
    tangshunhu 沙发
    你这是根据管网压力来启动的,跟时间没有关系.
    2011-08-23 20:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • plong2000
    plong2000 板凳
    首先检查管网有无漏水问题,然后把所有的单向阀已经全部换新,关闭包括喷淋主、备泵和气压罐的所有闸阀,只打开稳压泵的闸阀,如果补压还过快,载将室外消火栓总管的止回阀关闭,压力就稳定啦
    2011-08-23 10:19:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多