土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖炉为30KW,7M扬程,直接串联户式空调使用?

采暖炉为30KW,7M扬程,直接串联户式空调使用?

发布于:2006-06-12 11:43:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
三层别墅楼空调,风冷热泵主机选择40KW,壁挂炉选择30KW,7M扬程,
1.能不能直接串联使用,不另外加水泵及热交换器,
2.请问如何连接

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • njzxh
    njzxh 沙发
    串联好,壁挂炉做为辅助热源,这样比较节能.
    但串联需要解决自控问题,且两台泵功率出入比较大,串联工作状态点不好找.还是接板换比较容易处理,也可以保持壁挂炉有高的回水温度.
    2006-06-15 15:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    楼主,你说的串联使用,意思是冬季的时候从热泵机组出来的水然后再经过壁挂炉加热,是吗?为什么不并联使用呢?并联的话,冬季就用壁挂炉采暖,壁挂炉本身里面就有换热器的,可以不再加热交换了。
    2006-06-15 11:37:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无缝与焊接

各位谁能说一下,什么时候用焊接钢管,什么时候用无缝钢管谢谢。

回帖成功