哭死了,安新风打断数条钢筋,其中包括快到墙角的螺纹筋,是不是要塌了房??
我现在死的心都有了,装修房子安装通风设备的时候在剪力墙上开了12,5的孔两个,间距天概有3米,开第一个孔的时候发现10mm的小钢筋,工人说没事,剪力墙都是有钢筋的,开第二个孔的时候打断两个应该是竖向的螺纹钢筋,应该是18mm的,这个孔距离墙角大概有不到20公分。我感觉觉天都塌了,这样房子还能住人吗?请专家提点意见吧,到底怎么办啊???跪谢了。。。。

IMG_0687.JPG


IMG_0689.JPG

全部回复(223 )

只看楼主 我来说两句
  • 有胆你就来
    从图片来看钻出的钢筋为受力钢筋,直径为18,估计是柱子的受力钢筋,不知道该楼房几层,一根钢筋对于该层承载力影响不大!时间长拐角处会出现裂缝!
    2017-05-25 08:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • 默上居
    默上居 板凳
    楼主,几年过去了,你的房子还好吗?
    2017-05-25 08:52:25