我们在海拔3700施工,设计要求开关都用高原型,但是高原型的只有ABB 施耐德这样的大厂有,价格高,而且订货周期长,一般这里都用的普通的,请问有没有必要用高原型的。
  • niugang19810504
    一般没有必要采用高原型,高海拔地区一般对电气设备的影响主要是外绝缘和载流量的影响。由于高海拔地区空气稀薄,相应的空气绝缘和散热能力减弱。因此在选型时注意根据实际海拔高度考虑降容以及考虑额定电压等级。(熔断器注意不宜选用高于系统的额定电压
    2011-08-08 11:55:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

投切电容器旋钮的选型(触点)求解!

情况是这样的:之前控制接触器投切电容器分别是一个起动按钮,一个停止按钮,结果按钮好像不太好,时而有切不下来的故障;想用一个旋钮来控制,拧到左边是投,拧到右边是切,旋钮应该选两个常闭触点吗?在原理图中如何表示?

回帖成功

经验值 +10