用铝芯线顶替铜芯线的利弊,利是价格经济,弊,具体有那些呢?大家讨论下.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hydrolgy
    hydrolgy 沙发
    感谢楼上朋友的支持与帮助!
    2006-06-05 23:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • matthue
    matthue 板凳
    极端反对一拥而上的做法,当年就时以铜代铝,造成现在大家盲目使用铜导体的误区。
    用铜只是价格昂贵,而用铝,无论从能源角度,还是从材料矿产角度,都是一种浪费。
    铝比铜,机械强度差、和易性好,适合空间复杂环境的敷设;但单位阻抗高、压降大,如用于长距离传输,应进行技术经济比较。