7-12?为什么?如果提高或降低会怎么样?
7-12?为什么?如果提高或降低会怎么样?
冷水进出水温度一般都是12-7度,送到房间后回水温度只有18度(焓湿图上读出),相差的6度要通过如平衡循环管这样的方法来调节到12度再回到冷水机组,那如果将进水温度改到13度或进回水温差改到6度不就可以直接回水了吗?这样会有什么后果?还有平衡循环管是否有能量损失?(应该没有吧)
发布于
2006-06-04 13:30:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
robin00001
是纺织车间,我也是焓湿图上读出来的
2006-06-12 18:01:12
来自 PC
评论
举报
xiaoxwz
回水18°,能满足房间的需要吗?