土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机过电流与过载保护

电机过电流与过载保护

发布于:2011-07-26 12:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机的过电流保护与过载保护有什么不同,造成的因素分别有哪些?还请鼻山兄指教一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiangbo88
    jiangbo88 沙发
    装置不同。
    2011-07-26 15:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上是谁的马甲?

    又不太象,因为问题提的有点别扭!

    低压电机的过载保护一般是用热继电器(特性)保护,按过载多少在多少时间内动作的规律,实际是按电机超负荷时的发热过程来保护的。

    高压电机一般没有过载保护,过流保护是(短路)故障的保护,按线路阻抗计算的定值。

    顺便说一下,“大版主”是非常忙的,无特殊情况一般是没时间上这来了。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-26 13:02 编辑 ]
    2011-07-26 13:01:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵接漏开关,为什么接零线就跳开关,不接就正常

问一下,潜水泵接漏开关,为什么接零线就跳开关,不接零线就可以正常工作,测水泵三相阻值均为4。2欧姆。谢谢

回帖成功

经验值 +10