土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】低压无功补偿的容量选择如何计算
在低压配电的实际应用中,有很多需要做无功补偿,求助怎么计算补偿容量?

全部回答(8 )

  • wuchiqun

    电气设备要合理选用,堵截“大马拉小车”充分利用自然功率因数,无功补偿是自然功率因数达不到要求时采用人工方法技术手段提高功率因数,人工方法目前用移相电力电容器补偿较为合理,补偿有三种方法;1是集中、2是分散、3是随机。集中补偿时可按变压器容量的35%-50%分为6-20回路自动补偿,分散按负荷35%进行补偿,随机按电动机励磁电流的90%进行选择。基本上可满足就地补偿要求。
    2011-07-28 19:57:28 来自 PC 评论 举报
  • lptkz
    初设时,可以按变压器容量的50%来考虑。
    做施工图是,就需要按实际负荷配置情况来计算了。
    2011-07-26 09:31:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10