室内外临时高压消火栓系统能合用吗?
室内外临时高压消火栓系统能合用吗?
某庄园,无市政水供给,水源为深井水,设一座260立方消防水池,室内10L/S,室外20L/S,均为临时高压系统,请问各位大虾,系统能合用吗?急!!!庄园南北高差有十米左右,水池泵房设在南侧庄园高地势处,泵房附近的单体(在庄园高地势处)建筑高度10.2米,屋顶设有消防水箱,(庄园内最高建筑层数不超过三层)
发布于
2011-07-16 14:46:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
sunxianmingjim
应该可以!不过保险的话咨询消防局或审图单位,他们能明确就放心了!
2013-08-30 16:17:30
来自 PC
评论
举报
gilardino
可以合用,建议室外两套管网,水泵扬程按室内,流量室内外叠加,减压后成室外环网,不减压室内环网,消防水池储存内外水量之和.
2011-07-23 22:59:23