土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内外临时高压消火栓系统能合用吗?
某庄园,无市政水供给,水源为深井水,设一座260立方消防水池,室内10L/S,室外20L/S,均为临时高压系统,请问各位大虾,系统能合用吗?急!!!庄园南北高差有十米左右,水池泵房设在南侧庄园高地势处,泵房附近的单体(在庄园高地势处)建筑高度10.2米,屋顶设有消防水箱,(庄园内最高建筑层数不超过三层)

全部回答(19 )

  • sunxianmingjim
    应该可以!不过保险的话咨询消防局或审图单位,他们能明确就放心了!
    2013-08-30 16:17:30 来自 PC 评论 举报
  • gilardino
    可以合用,建议室外两套管网,水泵扬程按室内,流量室内外叠加,减压后成室外环网,不减压室内环网,消防水池储存内外水量之和.
    2011-07-23 22:59:23 来自 PC 评论 举报