路灯如何做?
路灯如何做?
路灯配电一定要跳相么?本次不谈如何接地制式 即:引出回路为A,B,C,N,第一个灯为:A,N 第二个灯为:B,N 第三个灯为:C,N,依次往后循环
还是引出回路为AN,BN,CN,分别接 AN第一个到第N个,BN 第N+1个到XX,CN第XX到XX
两种做法有什么不同?什么时候用什么做法,什么时是合理做法,请教?
发布于
2011-06-28 20:56:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
worufuping
如果线路不超过100m,是否能像室内灯具接线一样,第二种接法?短路,每个灯座下设置,熔断器,有何问题?
[
本帖最后由 worufuping 于 2011-6-29 23:12 编辑
]
2011-06-29 23:11:29
来自 PC
评论
举报
worufuping
民规: 室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A,室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。室外单相220V支路线路长度不宜超过100m,220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m,并应进行保护灵敏度的校验。
2011-06-29 23:09:29
来自 PC
评论