土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,,变频器带潜水泵15 KW(变频器选用15KW的)

请教,,变频器带潜水泵15 KW(变频器选用15KW的)

发布于:2011-06-26 17:35:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台恒压供水的变频柜,柜子装两个空开两个接触器,(用作工频和变频起动)当柜子用手动工频起动,泵运转就没有问题。。当改用变频起动的时候,上口的进线漏保就跳闸。(漏保为三相四线制,漏保100mA不动作,200mA就动作 T=0。2S)急啊!这是什么问题?请大哥大姐解释一下,,,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • minnishi
    minnishi 沙发
    变频启动有瞬间电流 ,超过漏电保护器保护值,变频器不应选用漏电保护器
    2011-06-29 17:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiongbng
    xiongbng 板凳
    多因漏保装置受变频器干扰而误动作。为何总进线用漏保?
    2011-06-29 14:55:29

    回复 举报
    赞同0