土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透系统清洗颜色变化比较大

反渗透系统清洗颜色变化比较大

发布于:2011-06-16 10:56:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
6套100T/H的反渗透系统。水库水水源,机械澄清池,阿科沙滤,超滤,反渗透系统。原水电导500,硬度也比较低。运行时间不足两年。在线清洗其中某一套的时候,在用草酸清洗的时候回流液呈现紫红色。用烧杯接点清洗液,滴加适量的液碱,颜色褪去。呈现淡淡的微黄色。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 8-80
    8-80 沙发
    介绍给大家一个技术论坛 http://www.168ep.com 有比较丰富的废水、废气、垃圾处理工程、环评技术资料,工程师考试材料,交易平台和环保新闻、政策、法律。 并有专业的污水、废气处理、环评、水质监测专家解答各种问题。

    [ 本帖最后由 8-80 于 2012-6-27 10:05 编辑 ]
    2011-06-21 11:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhyulee
    zhyulee 板凳
    紫红的主要原因应该是2价fe离子造成的
    引起出现2价铁的主要原因如下:
    1.设备时间较长,已经生锈
    2.原水中铁锰含量过高

    之后是淡黄色是因为2价铁被氧化为3价铁沉淀
    但是还有部分3价铁离子
    所以是黄色

    总而言之就是铁锰引起的

    众信清源科技发展有限公司有清洗剂,杀菌灭藻剂以及相应的各种水处理设备可以为你解决后顾之忧。