土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防管道计算管径的问题...

室外消防管道计算管径的问题...

发布于:2006-05-14 12:14:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂区假如A为厂房,室内消防水量10L/S,室外30L/S,B为综合楼,室内消防水量15L/S,室外20L/S,
那么计算室外消防管管径时(常高压,无水池和泵房),那么计算流量按30+10?还是30?还是30+15呢?
问了几个人怎么有的说法不同,请教大家,这种情况应该按哪种算?
我个人认为应该按30+10.
请大家不吝赐教,谢谢!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ferry
    ferry 沙发
    楼主的条件不够充分。这个问题的考虑步骤应该是这样:首先确定同一时间的火灾次数,然后才能确定用水量。
    楼主的情况应该只有一次火灾,那么:10+30=40;15+20=35,取大,40L/s。如果是两次火灾,则为40+35=75。
    30+15是概念不清,总量按一次,分量按两次。
    你的同事没清楚室外用量的构成,以为室外用量里面包含室内。室外消火栓有给消防车补水,通过水泵接合器支援室内的作用,但室外消火栓用水量决没有包含室内消防用水量,所以《建规》8.2.8规定管道计算时应包括室内用量的全部用量。
    2006-05-22 11:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳

    bluedesert水友怎么称呼老王斑竹为瓜兄呢?都说了不卖瓜。
    2006-05-21 22:07:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管道的防腐保温???

哪位能帮忙告诉我,消防管道的防腐保温中的三布四涂指的是什么???

回帖成功

经验值 +10