框架结构厂房楼板设计活荷载10千牛/平方,现在要在上面放重型设备,设备满负载重约15吨,4个基座,基座可进行放大加强,现求助怎么处理?怎么摆放?处理依据是什么?
谢谢各位大大,给点建议。

全部回答(6 )

  • edwardsunny

    受教了,谢谢。
    2011-06-23 20:23:23 来自 PC 评论 举报
  • cadxzhou
    15吨的设备不算大,可用型钢焊一个底盘(底盘应跨越几根梁),把底座传来的荷载扩散掉。请注意,设备上楼不仅仅是荷载问题,还要考虑设备震动、设备漏油……等问题,特别是漏油问题容易被忽略,漏出的机油对混凝土有严重的腐蚀性。若干年以后,混凝土会被机油腐蚀成豆腐渣一样的酥松材料,不可忽视。