摘 要 5. 12汶川地震后,同济大学6位教授赴四川广元市青川县进行房屋应急评估,在评估中发现,
钢筋混凝土框架结构在此次地震中抗震性能表现良好。本文主要简单介绍青川几栋比较有代表性的钢
筋混凝土框架结构的震害,通过震害表明:按现行“建筑抗震设计规范”设计的钢筋混凝土框架建筑具
有较好的抗震性能,建议中小学校的建筑应尽量采用钢筋混凝土框架结构,且应严格按国家颁布的抗震
规范设计。



附件名:20115311306843702408.zip

文件大小:833K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xtfvq
    xtfvq 沙发
    汶川地震后不到一个月,本人有幸到都江堰参观,对梁柱节点及楼梯间的破坏本人能够理解,但对其他部位的破坏则暂时未能理解,有了这本书,有了专家教授的指点,对于进一步认识结构震害有相当的帮助
    2011-09-27 14:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    很不错的文章,对设计有指导作用,感谢楼主提供的好文章。谢啦。
    2011-07-25 09:55:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙约束边缘构件配箍如何快速准确计算

剪力墙约束边缘构件配箍如何快速准确计算阴影区的配箍计算:(210*3+360*2)*78.5/(210*360*100)=0.014=1.4%1/2入v区的计算:210*2*50.3/(210*250*100)=0.004=0.4%问题:一、1/2区的配箍区体积该如何算呢?上面取值是否有误?正确的应该如何算呢?规范的规定1/2的要求,是按实际阴影区配箍值的1/2,还是按阴影区计算值(satwe计算值为1.06%)的1/2?1/2区的配箍是否不足?

回帖成功

经验值 +10