土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于基础梁,地基梁,拉梁的问题!

关于基础梁,地基梁,拉梁的问题!

发布于:2006-05-06 09:44:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我实在不明白:一,地基梁,基础梁到底什么区别?
我以为,都是一样的,均为上部受拉的梁
二,我认为,拉梁实际上还是下部受拉的普通梁,比如,独基之间的梁,承台之间的梁,请指教!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wurui1984
    wurui1984 沙发
    基础梁的构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;

    现在设计都要求基坑回填土密实度0.94以上,基础梁直接做在垫层上就好了,这样地基土也能承受一部分力(有利),有没有必要按上面的做法把基础(拉)梁架空呢?
    2006-05-07 13:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • wurui1984
    wurui1984 板凳
    基础拉梁设在什么地方,我也没有定论,个人认为应设在基础顶面处,因为基础拉梁的主要作用是抵抗柱底剪力,平衡柱底弯矩,设在基础顶面处是合乎规范要求的,上面同仁说设在-0.05处,我们这里也有人这样做,下面部分按短柱考虑,并且让拉梁和室内地面组成刚性地坪,借此来减小底层柱的计算长度,我认为有以下几点不妥:
    1、室内地坪为后浇,不是和拉梁整体浇筑,该刚性地坪面不能作为一层来考 虑;
    2、拉梁上抬,在底部形成短柱,对抗震不利;
    3、地震力作用在房屋主体上时,根据底部剪力法计算公式,底部所受剪力由上部结构传来,并非在土中部分就不受地震作用的影响
    所以,本人认为基础梁还是设在基础顶部为好,如果基础埋深太深,可以在-0.05处做一底圈梁即可。
    转自一网友!!
    2006-05-07 13:48:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基土及地下水对混凝土及基础钢筋有腐蚀性如何处理

一区域土质及地下水对混凝土有弱腐蚀性,对基础内混凝土有中等腐蚀性,拟建5+2层住宅楼,地基该如何防腐处理,请各位高手指点

回帖成功

经验值 +10