土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架

门式钢架

发布于:2011-05-22 18:30:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
抗风柱为什么要布置在横向支撑刚性檩条节点处?如不在该处又该如何处理?我是个刚接触钢结构的新手,请各位前辈指教,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水易缘
    风水易缘 沙发
    山墙风载有一半是通过屋面水平支撑传递到刚架柱上的,再通过刚架柱传给基础,所以抗风柱和屋面系杆应该对齐,传力途径清晰,否则屋面梁就有平面外的附加弯矩了。谢谢
    2011-05-23 22:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • jjzhaoyang
    jjzhaoyang 板凳
    山墙风载有一半是通过屋面水平支撑传递到刚架柱上的,再通过刚架柱传给基础,所以抗风柱和屋面系杆应该对齐,传力途径清晰,否则屋面梁就有平面外的附加弯矩了。
    2011-05-23 17:17:23

    回复 举报
    赞同0