土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分享】技术打假:过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗

【分享】技术打假:过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗

发布于:2011-05-14 15:58:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
过电压抑制柜、聚优柜纯属“玩概念”的产品,就是常规的PT避雷器柜,把“避雷器”说成“过电压尖峰吸收器”就能“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!
因而建议对于生产这种欺骗用户产品的厂家,其生产的所有产品都应禁止使用。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wd0577
    wd0577 沙发
    lingxuct 发表于 2013-10-13 16:46 设计院也得听业主的,你画上去了,我不装又怎的?回扣?监狱的门开着,等你进去!设计院上图大部分都有回扣,怎么不见进监狱?江西萍乡地区的智能电容器不用那鸟南通富士特的还不行,怎么不见有人进监狱?图纸出来就是富士特的型号,不用还不行(验收通不过),现在询价都是按项目报价的,没有项目就不给你报价,哪怕你自己用也不给你报价,可想而知那些要项目来干什么的!
    2013-10-22 12:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-13 16:49 编辑 wd0577 发表于 2013-10-13 11:11 不是忽悠,应该是回扣多少,10KV抑制柜成本就15000左右,报价92800,所以说打通设计院上图后就可以了, …设计院也得听业主的,你画上去了,我不装又怎的?回扣?监狱的门开着,等你进去!顺便说一句:2楼说的有多少是科学的?看的话,就能知道2楼对“电”是外行。
    2013-10-13 16:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】装设备自投的规范

什么情况下需要装设备自投,什么情况下不能装设BZT,请问有相关的规定吗?

回帖成功

经验值 +10