工程名:WS

****** 基础计算柱底力 ******
日期: 4/16/2011
时间:19:21:40


柱底力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m
作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
弯矩 M 顺时针为正(-↓);
剪力 V 顺时针为正(→)。

基础总结点数: 2

--------------------------------------------------------------------------------

1、 与基础节点号 * 6 * 相连柱的柱底力

钢柱 1 ( 截面类型号= 16, 布置角度= 0 )
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 550, Tw= 6.0, T1=10.0, T2=10.0

☆ 柱底力标准组合

组合号 M N V 组合号 M N V
1 42.21 0.10 10.38 2 -42.88 7.55 -12.94
3 -19.68 23.08 -5.68 4 -45.36 43.43 -13.09
5 -45.36 43.43 -13.09 6 -19.68 23.08 -5.68
7 17.45 9.30 3.96 8 -33.60 13.76 -10.04
9 -8.23 29.65 -3.45 10 -59.28 34.11 -17.44
11 -8.23 29.65 -3.45 12 -59.28 34.11 -17.44
13 17.45 9.30 3.96 14 -33.60 13.76 -10.04
15 42.21 0.10 10.38 16 -42.88 7.55 -12.94
17 24.23 14.35 5.20 18 -60.86 21.79 -18.13
19 24.23 14.35 5.20 20 -60.86 21.79 -18.13
21 42.21 0.10 10.38 22 -42.88 7.55 -12.94

Mmax 对应组合号: 21 Mmax= 42.21 N = 0.10 V = 10.38
Mmin 对应组合号: 20 Mmin= -60.86 N = 21.79 V = -18.13
Nmax 对应组合号: 5 M = -45.36 Nmax= 43.43 V = -13.09
Nmin 对应组合号: 21 M = 42.21 Nmin= 0.10 V = 10.38
Vmax 对应组合号: 21 M = 42.21 N = 0.10 Vmax= 10.38
Vmin 对应组合号: 20 M = -60.86 N = 21.79 Vmin= -18.13


☆ 柱底力基本组合

组合号 M N V 组合号 M N V
1 63.02 -4.47 15.67 2 66.96 -9.09 16.81
3 -56.09 5.95 -16.98 4 -52.16 1.33 -15.84
5 -23.62 27.70 -6.82 6 -19.68 23.08 -5.68
7 -26.57 31.16 -7.67 8 -59.57 56.19 -17.19
9 -55.64 51.57 -16.05 10 -51.74 51.10 -14.93
11 -59.57 56.19 -17.19 12 -55.64 51.57 -16.05
13 -51.74 51.10 -14.93 14 -23.62 27.70 -6.82
15 -19.68 23.08 -5.68 16 -26.57 31.16 -7.67
17 28.37 8.40 6.68 18 32.30 3.78 7.81
19 -43.10 14.65 -12.91 20 -39.17 10.03 -11.78
21 -7.59 36.89 -3.69 22 -3.65 32.27 -2.56
23 -79.06 43.14 -23.29 24 -75.12 38.52 -22.15
25 -7.59 36.89 -3.69 26 -3.65 32.27 -2.56
27 -79.06 43.14 -23.29 28 -75.12 38.52 -22.15
29 28.37 8.40 6.68 30 32.30 3.78 7.81
31 -43.10 14.65 -12.91 32 -39.17 10.03 -11.78
33 63.02 -4.47 15.67 34 66.96 -9.09 16.81
35 -56.09 5.95 -16.98 36 -52.16 1.33 -15.84
37 37.86 15.47 8.41 38 41.80 10.86 9.55
39 -81.26 25.89 -24.24 40 -77.32 21.27 -23.11
41 37.86 15.47 8.41 42 41.80 10.86 9.55
43 -81.26 25.89 -24.24 44 -77.32 21.27 -23.11
45 63.02 -4.47 15.67 46 66.96 -9.09 16.81
47 -56.09 5.95 -16.98 48 -52.16 1.33 -15.84

Mmax 对应组合号: 46 Mmax= 66.96 N = -9.09 V = 16.81
Mmin 对应组合号: 43 Mmin= -81.26 N = 25.89 V = -24.24
Nmax 对应组合号: 11 M = -59.57 Nmax= 56.19 V = -17.19
Nmin 对应组合号: 46 M = 66.96 Nmin= -9.09 V = 16.81
Vmax 对应组合号: 46 M = 66.96 N = -9.09 Vmax= 16.81
Vmin 对应组合号: 43 M = -81.26 N = 25.89 Vmin= -24.24



--------------------------------------------------------------------------------
我知道算基础配筋应该采用基本组合。但是不是需要按顺序验证,Mmax Mmin Nmax Nmin Vmax Vmin
然后算出6种情况下的配筋,选出一个最大的配筋作为结果。
我的理解是否正确?
有没有一种软件,自动对6种情况进行计算,然后给出个配筋结果。
另外,STS的输出结果,如何能接着用PKPM的JCCAD进行基础设计呢?
望知道的给说说,谢谢

[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-4-17 16:29 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    pkpm中的STS的输出结果并不是用来算基础的,基础设计一般采用以下二种办法:
    1.在pkpm中STS的输入参数中直接输入与基础相关的数据,利用STS直接计算出基础尺寸及配筋,这样的计算结果是准确无疑的!
    2.利用PKPM中PMCAD建立结构整体模型,利用结构整体模型中形成STS的数据,最后将pkpm中的STS的输出结果导入JCCAD计算基础并形成基础图纸.
    利用pkpm中的STS的输出结果中的基本组合Mmax Mmin Nmax Nmin Vmax Vmin来计算基础是不能保证计算结果是正确的!
    2011-10-18 22:37:18

    回复 举报
    赞同1
  • lion520xc
    lion520xc 板凳
    很有帮助,正好在做一个基础
    2015-03-10 10:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构柱间支撑可否上调

轻型门式刚架图集里边钢结构短柱的顶面标高在-0.55米处,为什么不可以提高到0.000呢,因为钢结构设计规范8.9.3条有柱脚防护的要求,所以如果柱间支撑提高防护就简单了,近来看到有的工程有这样做的,没有按图集那样设计柱间支撑,柱脚底板可在0.050米处 这样防护就简单了