我们厂是生产线材的,最近为了提高产量将轧机的速度都提高了,这就带来了一系列问题,一部分电机由于提高转速,已经高于它的额定转速了,势必就在弱磁区运行,通过西门子直流传动装置6RA70调试,但是测的波形总是很不稳定,转速、电流波形都很不稳定,同一只钢它的电流在30%~70之间波动,而且咬钢瞬间速度会下降一点,速度的给定是提高的,但是实际波形它却还在往下走,一点都没有回升,这是怎么回事啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zht5
    zht5 沙发
    你有6RA70的中文说明书吗?你那里可能电机小了点!
    2006-11-23 11:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • liutao003
    liutao003 板凳
    只要是不超过电机的允许速度,即使在弱磁状态下也不应该出现电流的波动,你应该考虑是否是工艺的影响,排除工艺的影响下在测量电枢电压是否是发生变化
    2006-05-17 17:16:17