土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两路10KV电源进线引自附近35KV变电站不同母线段,是否满足一级负荷要求?
建设单位不想设置柴油发电机组 在图纸上写“一级负荷要求10KV变配电室的两路10KV电源进线引自附近35KV变电站不同母线段”可以吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 11:20 编辑 ]

全部回答(11 )

  • 苯笨
    没条件的,都这么做.确叫双回路.
    但实际工程中,要看一下35kV变电站的不同母线段的上一级电源是否还是一个变电所.如果是,您就不能引.
    如果不是,可以理解为两回路电气联系相对较弱.可以引.

    有一级负荷中特别重要的负荷,建议加发电机,或UPS,EPS等.
    2015-11-03 10:53:03 来自 PC 评论 举报
  • zjxsren
    涨知识了
    2015-11-03 10:47:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10