土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 钢管里面要套塑料管吗?

钢管里面要套塑料管吗?

发布于:2011-03-22 20:11:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外电缆过马路穿钢管保护,埋深1.0米。

有施工单位将,过马路的时候钢管里面要套塑料管,原因是如果只有钢管时,穿线的时候要刮伤电缆!


请问:
1,事实是不是就是要钢管里面穿塑料管?
2,如果是这样子,塑料管是不是比钢管小一个规格就行了,例如钢管150,塑料管就选140的。


感谢大家的热心回复。
综合各位的意见我已基本确定,不用再套塑料管了

另外也澄清两个问题。

1,依据验收规范,镀锌钢管是不允许焊接,只能螺纹连接!
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

所以有把两段钢管焊接连起来想法的筒子们要考虑一下哈了!

2,62楼,塑料管还有140的型号啊。厉害,楼主发明的吗? 我是看某个图集上面有所以就认为有了!见63楼回复。


[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-25 19:12 编辑 ]

全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofanghejian
    一般都是在钢管两端打喇叭口,。可以套管焊接
    2011-09-04 19:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhoulei_1988
    zhoulei_1988 板凳
    需要套的 看电缆是多粗的 再套32或者50或者更粗的
    2011-09-04 11:10:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】应急照明灯带蓄电池为啥不能接普通照明回路?

按照新民规的要求是要设置消防应急配电箱,应急灯具必须从消防应急配电箱专线引出,火灾时候还能自动点亮。这样会形成两个感念,一种是消防应急灯具,一种是平时断电时应急灯具。如果自带蓄电池的应急照明灯能接自普通照明回路,失电时自动点亮,能满足这两种应急功能。但这种简洁可靠而且节约的方式不能用真是莫名其妙。理由之一是消防用电与普通用电分开自成系统。但消防用电与普通用电分开为了切除普通用电后不致影响消防设备。为啥要切除平时普通用电?是为了防止事故扩大和扑救人员的安全。