土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于主变复合电压闭锁过流保护的讨论?

关于主变复合电压闭锁过流保护的讨论?

发布于:2006-04-05 20:28:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电站主变的复合电压闭锁过流保护是让电压与电流配合保护,复压取负序电压和线电压,任意一个电压保护满足出口、电流达到整定值保护才能出口,如果电压不满足即使过电流保护也将被闭锁不出口。现在的问题是,在低压侧(6KV出线)出线短路时,有几次出线柜未能及时动作,而直接引起上一级变电站该路出线(35KV)重合闸动作。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    :) :lol :time: :victory: :handshake :call:
    2008-08-02 16:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • gloomysky
    gloomysky 板凳

    小弟不太明白,请问为什么?
    2008-07-28 08:51:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的故障,要不要跳励磁开关?

说明:燃机发电机保护:ALSTON的P343微机保护,发电机变压器保护:南瑞RCS-985发变组成套微机保护。事故情况:发电机、变压器满负荷正常运行中,由于控制变压器风扇起停的温度开关坏了,变压器油温过热,导致变压器“过压释放阀”动作,南瑞保护的“非电气量”保护动作,出口1:跳汽机出口开关;出口2:送ALSTON保护,信号名称:94HV(既变压器“过压释放阀”动作信号)。其中,汽机部分没问题,励磁与出口开关同时跳掉。94HV 进入P343保护中,保护再出来2个信号:(1)跳出口,(2)外部故障信号指示。而没有跳励磁的信号,结果当时运行人员在跳出口后,看到励磁开关没跳,还来了1次同期合开关,当然没有合上,于是停燃机。

回帖成功

经验值 +10