土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 35KV开关柜断路器断口耐压打不住

35KV开关柜断路器断口耐压打不住

发布于:2011-03-03 23:21:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
柜子是ABB的双母线(充六氟化硫)VD4的真空断路器,母线和刀闸都没问题可是一打断路器断口就放电,电缆口有时还能看见火花(电缆口已经接地)。这是什么问题 请指教

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xianfzm
    xianfzm 沙发
    对于成套设备来说,断口不能单独从设备中分出来,所谓的断口绝缘强度只能按照相间及相对地来做,即42KV或95KV。电缆挂接,安装完毕后,国标规定:现场验收耐受电压只允许做相间及相对地的0.7倍,即:10KV设备做42X0.7=29.4KV,35KV设备做95X0.7=66.5KV,否则容易击穿一次回路设备绝缘。
    2013-05-21 17:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhsw512_163.com
    请ABB解决
    2011-03-28 10:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷开关,断路器,隔离开关分别用在什么地方

负荷开关,断路器,隔离开关分别用在什么地方?有经验的朋友们请分享一下!谢谢~

回帖成功

经验值 +10