土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 自来水厂电源

请教 自来水厂电源

发布于:2011-02-25 19:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一自来水厂项目:2路专线 2台变压器 同时使用互为暗备
但当地供电局说,2路专线可以,但是只能一用一备 也就是变压器只能用一台
供电局的说法合不合理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sertise
    sertise 沙发
    现在供电局的意思很明确,就只能一用一备。现在只能按他们的意思改了。
    2011-02-27 10:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • jszhhy
    jszhhy 板凳
    运行方式需要用户和供电公司商定,水厂作为重要用户,应该使用双电源供电,但变压器是同时使用还是一主一备,要看很多因数。(如基本电费,可靠型,负荷大小等)
    2011-02-26 23:33:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥架的选型问题

现有三单元多层住宅电源进线需要从地下车库引上,电缆型号是YJV22-4*50,电缆桥架怎么选,请列出计算过程

回帖成功

经验值 +10