土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机烧毁处理方法(汉钟)

压缩机烧毁处理方法(汉钟)

发布于:2011-02-25 10:17:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机烧毁处理方法(汉钟)
一、前言:
压缩机若己烧毁或机械故障、己磨损,造成冷媒系统必然的污染,其情况如下:
1.残余冷冻油己碳化、含酸、污浊存在于管内。
2.压缩机拆除后,原系统管内必舆空气接蚀,造成冷凝效果,增加水份的残存,舆铜管及管路上零件接蚀后造成污膜,影响下次换新压缩机后之操作功能。
3.磨损之铜、钢、合金污粉末必部份己流入管路中阻塞部份细管孔道。
4.原干燥器己迅速吸收了大量水份。
以上情况下,系统是有臭味的,一嗅即知。
二、不处理系统,直接换上新压缩机后的结果如下:
1.抽真空不可能完全抽好,真空泵亦很容易损坏。
2.加入新冷媒后,冷媒仅起了清洗系统零件的功能而己,全系统的污染还是存在。
3.新压缩机及冷冻油,冷媒马上于0.5-1小时内全被污染,第二次污染之进行马上开始如下:
3-1冷冻油不纯洁后,开始破坏原润滑性质。
3-2金属污粉末进入压缩机可能打穿电机绝缘膜而短路,再烧毁。
3-3金属污粉末沉入油中,造成轴舆轴套间或其它运转部份之磨擦增加,而机械咬死。
3-4冷媒、油及原污染物、酸性物质混合后,再造成更酸性物质及水份增加量。
3-5镀铜现象升始,机械间隙减少,增加摩擦而卡死。
4.原来干燥器如果未予更换,则将释放出原吸水份及酸性物质。
5.酸性物质将慢慢侵蚀电机漆包线之表皮绝缘膜。
6.冷媒本身的制冷效果降低。
以上状况下,新压缩机约1个月内即将完全烧毁。
三、如何处理一个压缩机己烧毁或故障的主机冷媒系统,则是一件比生产新主机更为严肃、技术要求更高的问题。然而,往往恰好被大部份技木人员完全忽略,甚至于认为反正坏了就换上一个即可的错误观念!造成认定压缩机质量不佳,或是别人使用不当的一些纠纷。
1.压缩机损坏了,当然要更换,而且都很急,但是在采取行动准备材料工具之前,则要做好以下几点工作:
1-1控制箱内的接触器、超载器、或计算机、温控是否质量上已出了问题,必须一一检查,确认至没问题才可。
1-2各种设定值是否己经变化,分析是否因设定值变更,或错误的调整而造成压缩机烧毁。
1-3检查冷媒管路上的异常状况并校正。
1-4确定压缩机烧毁或卡死,或半烧毁:
1-4-1用摇表量测绝缘,用三用表量测线圈电阻。
1-4-2舆使用客户相关人员交谈了解前因后果之概况,做为判断参考。
1-5由液管部份设法泄冷媒,观察冷媒排出之残余物,嗅其味,观其色。(烧毁后,为臭酸味,有时有
鼻性辣味)
1-6拆下压缩机后,须倒出少许冷冻油,观其色判断情况。离开主机前,将高低压二支管用胶带包扎好,或将阀关闭。
2.根据以上检查工作后,可能有三种压缩机故障情况:
2-1压缩机电机未烧毁,电流正常,仅噪音大。(机械方面问题)
2-2压缩机电机未烧毁,可运转,机械良好,但电流大而超载,易跳脱。
2-3压缩机电机己烧毁,不能运转,机械好坏不知。
依三种情况,釆取更新压缩机之程序如下:
2-1压缩机电机未烧毁,电流正常,仅噪音大。(机械方面问题)
2-1-1这种情况下,其油不臭,仅污染成粉末灰色状,沉在压缩内部,系统管子内污染不明显。
2-1-2将原干燥器拆下,尽可能用氮气,(压力至少7KG/CM2以上)从高压端吹净高压端管路,以及分段吹净液管,低压端部份件,并现察吹出之物是油,还是污物,还是水份或者其它异状、异物。
2-1-3换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10KG/CM2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端充灌阀排至大气中。
2-1-4由高、低压端同时抽真空至少到1000Microns。
2-1-5由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。(压缩机须加温2小时)
2-2压缩机电机未烧毁,可运转,机械良好,但电流大而超载,易跳脱。
2-2-1此种情况下,其油稍有焦味、变色,系统管路内还算干净,但是金属表面己酸化之系统,铜管内壁变红。
2-2-2换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10KG/CM2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端角阀排至大气中。
2-2-3由高、低压端同时抽真空至少到1000Microns。
2-2-4由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。(压缩机须加温2小时)

此情况必须注意:客户原来电源的稳定性以及可能的负载太大同题,或停动控制太频繁的结果,若不解决这些,则危险性一直存在,还是不能完全解决。
2-3压缩机电机己烧毁,不能运转,机械好坏不知。(有二种方法可解决,修好)
a、方法一
a-1此种情况最严重者是油及冷媒发臭、焦味、辣味、油发黑如黑墨, 管内全是污黑膜,并会有水份。
a-2将干燥器拆下,短接此部份为一铜管接头或临时性可拆卸接管均可。
a-3用化学泵由高压管将清洗剂(三氯乙烷,二氯甲烷)泵入管路系统中清洗循环流动。
注:1.清洗时,须注意操作人员自己之安全。
2.清洗中会发现清洗剂由清澈状俞久俞污浊,知道压缩机烧毁后的污染严重状况,必要时须更换清洗剂,多次清洗
a-4更换用氮气压力约7KG/CM 2~10KG/CM2将全系统吹干冷,直至无残留清洗剂为止。(蒸发)
a-5换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10KG/CM2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端阀排至大气中。
a-6由高、低压端同时抽真空至少到1000Microns。
a-7检查所有电器舆电源。
a-8由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。(压缩机须加温2小时)
b、方法二
b-1将干燥器拆下,用高压氮气约10KG/CM2之压力先吹通整个管路。
b-2换新干燥器(液管干燥器之这滤吸水容量去污能力要比原系统使用的大一倍的能力才可。)
b-3检查所有零件,外部控制件的质量必须良好。
b-4全系统探漏,剩余氮气由高压端角阀排至大气中。
b-5由高、低压端同时抽真空至少到1000Microns。
b-6由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作
测试。(压缩机须加温2小时)
b-7运转后,必须特别注意有无异状发生,而紧急处理。
b-8起动后运转约半小时,马上更换干燥器,并现察其污浊情况
b-9第二次新的干燥器须再运行3小时,观察结果,必要时须再更换,直到系统完全干净为止。
b-10最后,再换压缩机冷冻油,并观察原第一次的新油情况。

注:
a.以上更换干燥器时,空气勿再进入系统中。
b.严重者,压缩机须再拆下换油,冷媒全部放出换新。
附注:
1.开机前全机再作一次目视检查。
2.电源及耐压绝缘要特别注意。
3.不可在抽真空后,一面加冷媒一面开动压缩机,如此会造成压缩机失油而前功尽弃。
4.不可由低压端直接加液态冷媒,将会使液压缩及机械故障。
5.当以上手续做得很完全,开机前,还必须校正原先检查机器时所发现的一些电器不良质量。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lgf860
    lgf860 沙发
    2011-02-27 15:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • cpi冷冻油
    cpi冷冻油 板凳
    1.修理空调器的常用工具
    (1)活板手(2)开口扳手(3)套筒扳手(4)内六角扳手(5)钢丝钳(6)尖嘴钳(7)十字螺丝刀(8)一字螺丝刀(9)锉刀:圆(10)手弓钢锯(11)**钻(12)钻头(13)冲击钻(14)刀子(15)剪刀(16)锤子:铁锤、木锤、橡皮锤各1把(17)卡钳(18)小镜子(19)钢卷尺(20)酒精灯(21)温度计(22)电烙铁(23)万用表(24)低压测电笔
    2.维修用大设备
    (1)真空泵:一般选用排气量为2L/s,真空度达到5×10-4mmHg的真空泵;
    (2)气焊设备:氧气瓶、乙炔瓶、减压阀、乙炔单向阀及配套输气管及焊具共1套;
    (3)电焊设备:电焊机、输入和输出电缆线、焊把及2.5mm、3.5mm焊条共1套;
    (4)制冷器钢瓶:用来存放制冷剂,一般选用3kg~40kg不等,按实定;
    (5)定量加液器:可以准确地比空调器充注制冷剂 1套;
    (6)台秤:以确保小钢瓶的充灌制冷剂不超过额定量,避免意外发生 1台;
    (7)氮气瓶:存放氮气,可对空调器进行试压、检漏,以及对制冷系统进行冲洗 1套及配套;
    (8)卤素检漏灯或电子卤素检漏仪:对制冷系统进行检漏 1套;
    (9)兆欧表:测导线绝缘程度 500V直流的1套;
    (10)数字温度表:1套 测量空调器的进、出风温度;
    (11)功率表:测量空调器的输入功率1套;
    (12)可移动配电盘:供维修接临时电源用;
    3.维修专用工具
    (1)胀管器和扩口器:1套
    (2)割管刀:切割铜管 1套
    (3)弯管器:滚轮式弯管器和弹簧管式弯管器各1套
    (4)修理阀:三通修理阀或复式修理阀1套(常用)
    (5)封口钳:将压缩机充气管封死,然后才可以焊封充气管 1套
    (6)力矩扳手:空调配管之间的连接螺母一定要用相应的力矩扳手来坚固
    (7)电动空心钻:用以打墙孔(小孔径可用冲击钻)、钻头选用70mm、80mm两种规格
    二、汽车空调制冷系统检修的基本操作
    1.制冷系统工作压力的检测
    (1)将歧管压力计正确连接到制冷系统相应的检修阀上,如果手动阀,应使阀处于中位。
    (2)关闭歧管压力计上的两个手动阀。
    (3)用手拧紧歧管压力计上的高低压注入软管的联接螺母,让系统内侧的制冷剂将高低压注入软管内的空气排出,然后再将联接螺母拧紧。
    (4)起动发动机并使发动机转速保持在1000~1500r/min,然后打开空调A/C开关和鼓风机开关,设置到空调最大制冷状态,鼓风机高速运转,温度调节在最冷。
    (5)关闭车门、车窗和舱盖,发动机预热。
    (6)把温度计插进中间出风口并观察空气温度,在外界温度为270C时,运行5min后出风口温度应接近70C.
    (7)观察高低压侧压力,压缩机的吸气压力应为207pa~24kpa,排气压力应为1103~1633kpa 。应注意,外界高温高湿将造成高温高压的条件。如果离合器工作,在离合器分离之前记录下数值。
    2.从制冷系统内放出制冷剂具体方法如下
    (1)关闭歧管压力计上的手动高低压阀,并将其高低压软管分别接在压缩机高低压检修阀上,将中间软管的自由端放在干净的软布上。
    (2)慢慢打开手动高压阀,让制冷剂从中间软布上排出,阀门不能开的太大,否则压缩机内的冷冻油会随制冷剂流出。
    (3)当压力表读数降到0.35Mpa以下时,再慢慢打开手动低压阀,使制冷剂从高低两侧流出。
    (4)观察压力表读数,随着压力的下降,逐渐打开手动高低压阀,直至低压表读数到零为止。
    3.制冷剂充注程序

    抽真空作业

    从高压侧充注200g液态制冷剂

    修 理


    初步检漏




    从低压侧加注气态制冷剂至适量

    进一步检漏




    检查制冷剂

    充注结束
    (1)抽真空作业
    汽车空调制冷系统修理之后,由于接触了空气,必须用真空泵抽真空,排除制冷系统内的水分和空气,以维护空调制冷系统的正常工作,抽真空并不能直接把水分抽出制冷系统,而产生真空后降低了制冷剂的沸点,水以蒸汽的形式被抽出制冷系统。
    抽真空之前,应进行制冷剂泄露检查。抽真空也是进一步检查系统在真空情况下的气密性能。步骤如下:
    1)将制冷系统、歧管压力计以及真空泵连接好,压缩机高低检修阀处于微开位置,歧管压力计上的高低压手动阀处于闭合状态,拆除真空泵吸、排气口护盖,歧管压力计上的中间软管和真空泵进出口相联结。
    2)打开歧管压力计的高低压手动阀,起动真空泵、观察低压表指针,应有真空显示。
    3)操作5min后,低压表应达到33.6kpa(绝对压力),高压表指针应落低于零的刻度,如果高压表指针不能低于零的刻度,表明系统内堵塞,应停止,清理好故障,在抽真空。
    4)真空泵工作15min后观察压力表,如果系统无泄露,低压值应达到13.28-20.05kpa的绝对压力。
    5)如果达不到此数值,应关闭低压手动阀,观察低压表指针。如果指针上升,说明真空有损失,要检查泄露部位,进行检修后才能继续抽真空,这一步也就是真空试漏法。
    6)抽真空总的时间不少于30min,然后关闭低压手动阀,就可以向系统中充注制冷剂。
    (2)制冷系统的泄露检漏
    由于汽车空调制冷系统各部件及管道均可采用可拆式联结,压缩机也是开式结构,而制冷剂的渗透能力很强,因此制冷系统的泄露是不可避免的。据统计70%~80%汽车空调故障都是有泄露引起的,因此检漏作业在汽车空调作业中是十分重要的一个环节。目前常用的检漏方法主要有以下几种。
    1)检漏仪器检漏 检漏仪器检漏是汽车空调检漏作业中最常用、最主要的检漏手段,即用卤素检漏灯或电子卤素检漏仪对制冷系统各部件或连接管路进行检漏。采用检漏仪检漏的前提是制冷系统管路内必须有一定的压力(98~294kpa)的制冷剂,因此在进行检漏作业前,应适量加入一定量的制冷剂(对于轿车空调来说,在抽真空作业进行完成后,从高压侧注入200g左右的液态制冷剂即可),或不放出系统内的原有的制冷剂以备检漏之用。
    需要重点检漏的部位主要有:
    a.拆修过的制冷系统部件及各联结部位。
    b.压缩机轴封、前后端盖密封垫、检修阀和过热保护器。
    c.冷凝器散热片及制冷剂进出联结管口。
    d.制冷系统各管路及联结部位。
    2)肥皂泡沫法检漏 当没有检漏设备时,可利用肥皂水对可能产生的部位进行直接检查,方法是通过歧管压力计给系统内充入784~1172kpa的干燥氮气,然后把肥皂水或其它起泡剞涂在需要检查的部位,如各联结头焊缝等,若发现有排气声或吹出肥皂泡,则说明该出有泄露。如果没有氮气瓶,也可以充入一定压力制冷剂进行检漏,但这造成制冷剂的浪费。这种方法简单、实用、安全,尤其适用检漏灯不宜接近的部位,但灵敏度差,操作完毕后应清除干净。
    3)油迹法 制冷剞与冷冻油能互溶,如因密封不良而使制冷剂泄露时,便会带出少量的冷冻油,使泄露处形成油斑,粘上尘土便形成油泥。根据这种现象就能找到泄露部位,不过只有在泄露量较大时,这种现象才明显。
    4)着色法 将某种颜色的染料加入制冷剂中并随着制冷剂一起在管路中循环流动,当系统管路或部件发生泄露时,加入的染料也随之渗漏出来并粘在泄露部位使之变色,通过观察制冷系统管路和部件的颜色,就能很容易地发现泄露部位。
    5)真空保压法 在抽真空作业完成之后,不要急于加注制冷剂,而是保持系统真空状态一定的时间(一般数十分至数小时)后,观察歧管压力计的低压表真空度是否发生变化。如真空指示没有发生变化,则说明系统无泄露;如真空指示回升,则说明系统有泄露。这种方法只能判断系统有无泄露,而无法具体指示泄露部位,因此只用于加注制冷剂前的初步检查。
    (3) 从高压侧注入液态制冷剂
    1)抽真空作业完成后,将中间注入软管从真空泵上拆下,改接到制冷剂注入阀接口上,装好制冷剂罐并用注入阀打开制冷剂罐,然后与歧管压力计相连接的中间软管接头稍微松开一些,直到听到嘶嘶的声音后再拧紧,一排出中间注入软管中的空气。
    2)打开歧管压力计高压侧手动阀,制冷剂便丛高压侧注入软管进入系统高压侧,这时观察低压表指针是否随高压表指针一起升高,若低压表指针不回升或回升很慢,说明系统内部有堵塞,应停止充注并进行检修。若低压表指针随高压表一起正常回升,可将制冷剂罐倒立,使制冷剂呈液态进入系统。注入规量的制冷剂后,关闭高压侧手动阀后,即可进行检漏或试运行。
    从高压侧注入一定量的液态制冷剂(一般为200g左右)一般在抽真空后,初步检漏之前进行,以使制冷系统有一定量的制冷剂并保持一定的压力,便于用卤素检漏仪进行检漏作业。另外应注意,采用这种方式充注制冷剂时,不允许打开歧管压力计的低压手动阀,也决不允许运转压缩机,否则有造成制冷剂罐爆裂的危险。
    (4) 从低压侧注入气态制冷剂
    气态制冷剂一般从制冷系统的低压侧注入,用于初步检漏后充足制冷剂量或给系统补充制冷剂,其加注方法如下:
    1)将歧管压力计联结于制冷系统检修阀上,中间注入软管与制冷剂注入阀和制冷剂罐联接好。
    2)起动发动机并使之保持在1500~2000r/min转速下运转,接通空调A/C开关使压缩机工作,鼓风机以高速运转,温度调节推杆或旋钮调至最大冷却位置。
    3)用注入阀打开制冷剂罐并保持罐体直立,缓慢打开歧管压力计低压手动阀,气态制冷剂便由制冷剂罐经注汝软管、低压检修阀被压缩机吸入制冷系统低压侧,同时调节低压策手动阀开度,使低压表读数不超过411.6kpa。并加快充注速度,可将制冷剂罐直立放在温度为400C左右的温水中,以保证制冷剂罐内的液态制冷剂有一定的蒸发速度。
    4)充注完毕后,关闭歧管压力计低压侧手动阀,关闭注入阀,关闭空调A/C开关和鼓风机开关,让发动机熄火,卸下歧管压力计即可。
    (5) 检查制冷剂量
    起动发动机,将发动机转速稳定在1500~2000r/min,把空调功能键置于最大制冷状态,风机(包括冷凝器和蒸发器风机)置于最高速,开动空调系统5min后通过视液窗进行观察。观察的现象、结论和处理方法如下表:


    现 象
    结 论
    处 理 方 法

    视液窗下一片清晰,送风口有冷气吹出。在发动机转速提高或降低时可能有少量的气泡出现,关闭空调后随即气泡,然后逐渐消失(约45s内消失)

    制冷剂适量


    视液窗下有少量气泡出现,或者每隔1!2s就可以看到气泡
    制冷剂不足
    检漏,并补充制冷剂至适量

    视液窗下一片清晰,并有冷气输出。关闭空调后15s内不气泡
    制冷剂过多
    排出多余制冷剂

    视液窗下出现云堆状景象
    干燥剂已分散,并随制冷剂流动
    更换干燥剂

    视液窗下有许多气泡或气泡消失,视液窗内呈油雾状或出现机油条纹
    制冷剂量不足或根本无制冷剂
    检漏,修理泄露部位,重新充注制冷剂至适量


    三、制冷剂的补充
    汽车空调经过一段时间运行后,由于汽车振动等原因,使某些部位的接头松动,制冷剂泄漏,制冷效果变差。经过查漏、排漏后,需要从低压侧向系统充注制冷剂。其方法如下:
    1.开动汽车空调,使其运转几分。
    2.从视液窗检查制冷剂的流动情况。若气泡连续出现,则说明系统内缺少制冷剂。若气泡间断出现,需要在运转一会,继续观察气泡是否消失,若仍然有气泡,就表明该系统缺少制冷剂。
    3.将歧管压力计、制冷剂罐和系统联接起来。
    4.打开制冷剂罐上的阀,拧紧歧管压力计上的中间软管接头,使制冷剂放出几秒,然后拧紧接头。
    5.关闭手动高压阀,将制冷剂罐直立,起动发动机、接合压缩机运转,打开手动低压阀,让气态制冷剂从低压侧吸入压缩机,待运转到规定量时,关闭手动低压阀和制冷剂罐开关阀。
    6.从系统上拆下歧管压力计和制冷剂罐。
    四、制冷系统内的空气排除
    由于空气不能凝结且又比制冷剂轻,因此空气进入系统后都堆积在冷凝器或干燥器上部。系统中如有空气将会影响冷凝器的冷却散热效果,并使冷凝压力和温度过高,同时系统低压也将较高,整个系统制冷能力下降。因此系统中若进入空气要及时排出。轿车空调制冷系统排空气如下:
    1.排出制冷系统内的制冷剂。
    2.检查制冷系统是否有泄露的地方并补漏。
    3.用真空泵反复多次抽出系统内的空气。
    五、冷冻油的加注
    汽车空调制冷系统在一般情况下,冷冻油的消耗量很少,可以每两年更换一次,每次加入规定的数量。添加时一定要保证是同一牌号的冷冻油,因为不同牌号的冷冻油会生成沉淀物。
    制冷系统如果制冷剂泄露速度缓慢,对冷冻油泄露影响不大。制冷剂如果泄露速度很快,冷冻油也随即很快泄露。如果压缩机内的冷冻油存油少,压缩机会过热,甚至压缩机发生拉缸现象。系统内的冷冻油过多,膨胀阀和蒸发器会发生故障,因此压缩机内必须保持正常的存油量。
    1.压缩机冷冻油的检查
    (1)观察视液窗 通过压缩机上安装的视液窗,可观察压缩机冷冻油量。如压缩机冷冻油油面达到视液窗高度的80%位置,一般认为是合适的。如果油面在此界线之上,应放出多余的冷冻油;如果油面在此界线之下,则应添加冷冻油。
    (2)观察量油尺 未安装视液窗的压缩机,可用油尺检查其油量。压缩机有的只有一个油塞,油塞下面有的装有油尺,有的油塞没有油尺,需另外用专用的油尺插入检查,观察油面的位置是否在规定的上下之间。
    2.添加冷冻油
    (1)直接加入法 将冷冻油按标准称好或用洁净的量杯量好,直接倒入压缩机内,这种方法只在更换蒸发器、冷凝器和储液干燥器时可以采用。
    (2)真空吸入法 真空吸入法是先将系统抽真空到98kpa,用带有刻度的量杯准备比需要补充量还要多一些的冷冻油,然后开始加冷冻油。
    (3)操作程序如下:
    1)关闭高压侧手动阀;
    2)关闭压缩机上的检修阀;
    3)把高压侧软管从歧管压力计上卸下,插到冷冻油的杯里;
    4)打开检修阀,把冷冻油从油杯吸入系统;
    5)吸油完毕时,要注意立即关闭检修阀,以免吸入空气;
    6)把高压侧软管接头拧紧在歧管压力计上,打开高压侧手动阀,开动真空泵,先为高压侧软管抽真空。然后再打开检修阀,为系统抽真空,先抽到98kpa,在加抽2kpa,以便排除随油进入系统里的空气。此时冷冻油在高压侧,系统运转后,冷冻油就返回压缩机。
    六、空调系统定性检查
    起动发动机,开启风量开关置于最高档(H),温度调节至最底温度挡(MAX COOL),按下A/C开关,运转2~3min后按以下方法进行定性检查:
    1.用手感检测:压缩机吸入管有冰手的感觉,而排出管有烫手的感觉,两管之间有明显的温差。
    2.在储液干燥器检视窗观察:通过观察可知,90%和100%的储液干燥器内是透明的,而且用手感觉到进出口的温度均匀一致。
    3.用手感比较冷凝器流入管和流出管温度,流入管的温度较流出管的温度高。
    4.用手感膨胀阀前后应有明显的温度差,前热后冷。
    5.用手感冷凝器流出管至膨胀阀输入端之间的高压区的管道及部件温度,应均匀一致。
    6.用手感膨胀阀流出口到压缩机吸入口的管道应有冰手而不结霜的感觉,即使结霜也随即融化。用目测只能看到化霜后的小水珠。
    7.冷气出口有冰凉的感觉。
    如果检查结果符合以上的条件,那么这套汽车空调系统从定性上就可以判断工作是正常的。
    七、空调系统的定量检测
    在环境气温为20~300C条件下,起动发动机,按下A/C开关,风量开关置于最高档,温度开关置于最低温度位置,打开车门,使发动机在2000r/min左右运转15!20min后,用高低压表组检测,其高低压力应符合规定的范围内。压力表组的指示压力随环境温度变化,例如在环境温度为300时,压力表的指示为:
    1.高压侧压力值:1.176-1.47Mpa(12-15kgf/cm2)
    2.低压侧压力值:0.196-0.294Mpa(2-3kgf/cm2)
    中央出风口的温度也应在规定的范围内。例如蒸发器入口温度为240C,中央出风口温度应为120C。
    若制冷不佳,可透过储液干燥器的观察窗检查制冷剂的量,并拧紧各管的接头处。
    必须指出,由于每一种车所用的压缩机不同、冷凝器的布置位置不同等因素的影响,高低压力值可能相差很大,并且由于系统中的蒸发器、冷凝器的匹配参数不同,每种车出风口温度也相差很大。
    2011-02-25 10:18:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

与制冷剂和冷冻油有关的问题

(1)与制冷剂有关的问题汽车空调维修中与制冷剂有关的问题最常见的就是使用了假冒伪劣的环保制冷剂 R134a,用R12来冒充并且售价大多在几元的假冒R134a到处可见。这将会在导致汽车空调系统出现下列故障:①压缩机抱死、阀片打断以及油变质有异味。②膨胀阀、干燥器等部位都积聚了腊状乳化物,系统堵塞。要清除这些积聚物相当困难。③压缩机处的密封材料变硬,造成制冷剂泄漏。④运行一段时间后,压缩机效率明显下降,系统制冷量降低。⑤制冷系统的橡胶管爆裂。

回帖成功

经验值 +10