【疑问】三层戊类厂房室内消火栓系统连成环状的问题

发布于:2011-02-24 16:43:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三层戊类厂房,占地为18869平方,三层楼面标高为14M,室内消防用水量为10L/S,室外为20L/S。
室内消火栓系统一层下环连成环状,并设两个进水口,那屋面上环是否也要连成环状?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • xinmei_
    xinmei_ 沙发

    我也正在纠结这个问题呢:现在有几个丁类厂房、库房(单层、多层都有),建筑总工都知道丁戊类可以不设置消火栓,他就跟甲方说了,甲方主要想省掉消防水池泵房,要是设置室内栓就必然要水池泵房,所以他们也就不要求设置室内栓了。现在搞得我有点被动了:不设置室内栓担心有风险(单层还好,几个多层的万一着火了上面几层不能及时就近利用设备灭火);想设置人家又会说你故意浪费他的钱。图纸出去两个了(没有设置室内栓),真是不安啊!大家都怎么考虑的?
    2012-10-27 15:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • 举人1968
    举人1968 板凳
    8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

    1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

    2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;

    底层成环就可以了,我一直是这么做的
    2012-10-26 14:08:26

    回复 举报
    赞同0