应用场合
|
|
型号
|
主要功能
|
汇流采集
|
|
AGF
|
4-16
路
DC0-20A
输入,
3
路开关量输入,
4
种类型模拟量信号输入,
2
路继电器输出,防雷光电隔离,
RS485/Modbus-Rtu
协议,精度
0.5
级
|
直流屏
|
|
PZ72-DE
|
直流电压、电流、功率、电能(正向与反向)测量;
RS485/Modbus
协议、
LED
显示
|
PZ72L-DE
|
HRUn/HRIn(2-31
次各次谐波分量
)
;
CF
(电压波峰系数)、
THFF
(电话波形因子)、
KF
(电流
K
系数)、ε
u(
电压不平衡度)、ε
i(
电流不平衡度)计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;
RS485/Modbus
、大屏幕点阵式
LCD
图形显示、全中文菜单
|
名称
|
型号
|
单位
|
面价
|
备注
|
|
监控主机
|
IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D-Link530+
外设
|
台
|
8500
|
均可用户自备,以当时市场价格为准,该报价仅供参考
|
|
显示器
|
三星
19
寸液晶显示器
|
台
|
3000
|
||
三星
22
寸液晶显示器
|
台
|
3800
|
|||
打印机
|
HP LaserJet 1020 A4
|
台
|
2500
|
||
EPSON-LQ1600KIIIH A3
|
台
|
4000
|
|||
UPS
电源
|
山特
C1KS
|
台
|
5000
|
||
山特
C2KS
|
台
|
6500
|
|||
通讯线缆
|
五类线
|
米
|
4.6
|
||
屏蔽双绞线
RVVP 2
×
1.0
|
米
|
5.6
|
|||
光纤(多模)
|
米
|
6.6
|
|||
通讯机柜
|
1200
×
600
×
600
|
面
|
3000
|
||
2200
×
600
×
600
|
面
|
5000
|
|||
光电转换
|
HTB-1000
|
只
|
750
|
远距离传输
|
|
终端盒
|
只
|
60
|
|||
尾纤
|
面
|
50
|
|||
耦合器
|
面
|
50
|
|||
熔接点
|
个
|
50
|
|||
通讯转换
|
扩展卡
ACRNET-PCI/4
|
块
|
3000
|
扩展卡
|
|
串口服务器
ACRNET-PORT(2
口
)
|
只
|
3000
|
串口服务器
|
||
串口服务器
ACRNET-PORT(4
口
)
|
只
|
5500
|
|||
通讯前置机
ACRNET-UC02(2
口
)
|
只
|
4000
|
通讯前置机
|
||
通讯前置机
ACRNET-UC04(4
口
)
|
只
|
6000
|
|||
通讯前置机
ACRNET-UC08(8
口
)
|
只
|
11500
|
|||
通讯管理机
ACRHMI
|
台
|
30000
|
人机界面
|
||
组网设备
|
网络交换机
EDS-208
|
台
|
3000
|
局域组网
|
|
网络交换机
EDS-408
|
台
|
8500
|
|||
监控软件
|
Acrel
监控组态软件
V8.0
|
系统组态软件
图形组态软件
电能管理软件
数据库软件
|
套
|
3
万
|
设备数量
1
~
10
|
4
万
|
设备数量
11
~
20
|
||||
6
万
|
设备数量
21
~
40
|
||||
8
万
|
设备数量
41
~
80
|
||||
10
万元以上
|
设备数量
80
以上
|
||||
双机版
|
|
套
|
|
单机价格×
1.5
|
|
数据转发
|
每
+1
用户
|
套
|
3000
|
|
|
Web
发布
|
每
+1
用户(总用户数≤
5
)
|
套
|
5000
|
|
|
电力监控仪表
|
AGF
|
台
|
根据输入路数
|
|
|
PZ72-DE
|
台
|
1400
|
|
||
PZ72L-DE
|
台
|
1600
|
|
||
PZ300-DE
|
台
|
1400 |
|
||
ACR330ELH
|
台
|
4860
|
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
阅读下一篇
1000KVA市电引入容量低压侧电流可以用到多少?首先我想将现状做一简要介绍:1、我们单位的高压引入为从隔壁单位高压进线柜上复接而来(隔壁单位市电引入容量为1000KVA,变压器容量为1台315KVA,目前实际负载电流为380V/150A),高低压变配电室位于我单位大楼地下负一层,在地下负一层设置了高低压变配电室,其中在高压配电室设置了1面高压进线柜,两面高压出线柜;在低压配电室安装了两台500KVA变压器及其低压配电系统,分别标记为1#系统和2#系统,其中1#系统主要负载为高频开关直流电源及建筑部分用电,目前实际负载电流为361A;2#变压器主要负载为1套高频开关直流电源和大楼空调(包括普通办公空调和机房专用空调),目前实际负载电流为353A,1#和2#系统总的实际负载电流达到714A。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报