土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 维修案例

维修案例

发布于:2011-02-16 13:23:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
机型:KFR-28GW/DBPJF
故障现象:KFR-28GW/DBPJF 型号的空调出现压缩机不工作,更换功率模块后仍然不正常。
维修过程:根据故障现象,网点上门检查功率模块部分元件炸裂,更换功率模块后故障依旧,网点重新申请功率模块仍不正常,通过了解网点申请的模块专用号,是按照专用号的提示申请了0010401768,但当时备件库没有0010401768,给发了0010403523,备件库说是系统提示自动替换的;但实际情况是0010403523不能代替使用直流变频的空调,如果没有0010401768,应申请0010400475,《直流变频机用0010400475替代》,这一点在专用号里面有详细说明,网点这样申请没有问题,但总部在KT文件里面没有分开,系统也没有界定变频和直流变频的不通用性,造成在没有0010401768提供时,会错误发放0010403523。
维修措施:重新申请0010400475的功率模块,试机正常.
小结:对于维修直流变频空调少的服务人员应多看维修案例或相关的专用号知识,避免不必要的备件差异.
 维修案例1 3
机型:KFR-25GW/BP*2或KFR-30GW/BP*2的变频机
故障现象:AC过电流
维修措施: 我们维修这种机器的故障时,往往只注意到引超AC或DC过电流故障的外部因,素而忽视电脑板本身的因素。我们先分析引起这种故障的原因:1、用户电源因素,用户家的电源是否符合规定的标准,但我们一定要检测到真正的数据,并且用户我们的测电仪去检测,彻底排除电源的问题。2、DC310不正常,我们在检测时一定要注意到测定机器在启动瞬间的电压,是否符标准。3、后级负载是否有过流现象,如压机、风机等,可以通过排除的方法进行维修。4、系统原因,包括氟里昂过多、含有不冷凝气体等。5、电脑板问题。
小结:在这里重点强调我们检测电脑板时,往往只是在路检测,而忽略在测量过程中出现的误差,如在这里检测的电流互感器,由于其感应端与整流桥并联,故会产生误差。在本例中更换电流互感器修理完成。

 维修案例14 
机型:KFR-58LW/(BPYQXF)
故障现象:通讯故障
维修过程:外机不通电引起的通讯故障,不通电,为什么会产生通讯故障呢?这是因为外机不通电的情况下会外机电脑板对内机不产生信号反馈,所以会报通讯故障.服务人员上门后,更换外机电脑板,外机模块,整流桥,但故障依旧,机器一启动就停,随后就报通讯故障,与服务人员上门后,首先分析,外机一开就停后必报通讯故障,报通讯故障的本质就是机器外机无供电,无供电有两种可能,一个是后级负载过大,一个方面就是供电有问题,经排查后属后一种情况,因为网点更换的备件已充足说明这一点,分析供电部分,供电有两点一个+12V是否正常,一个是继电器触点是否老化。
维修措施:更换外机电源板上的继电器后恢复正常。

 维修案例15 
机型:KFRD-50LW/R(QXF)
故障现象:内机摆动风口出现不同的位置进行摆动。
检修过程:内机摆动风口出现不同的位置进行摆动,有时与上两侧上角平面,有时低于上角来面,我们网点维修工在遇到这种情况时,不要肓于更换,我们一定要仔细观察,上下摆动的幅度是否一样,如果幅度一样,而初位置不一样就会出现以上的情况,也就是说,如果幅度一样,就要改变其初始位置。
维修措施:通过调整螺丝位置及加入垫片,修复完成。
 维修案例16 
机型:KFR-32GW/Z1
故障现象:运转灯一亮即灭,换了内电脑板后,仍然不行,而且步进电机也不动。网点反应无法修复。
维修过程:据网点维修工反应换过压机电容,传感器和内电脑板。我上门检修发现换的是Z5的电脑板,上有一个拨码开关25/35,这是配置23与35机型所用,作用是检测压机电流的。
维修措施: 把Z5的电脑板上的拨码开关25/35,重置于35上,试机启动正常。
小结:在维修更换电脑板时,一定要注意细节,特别是替代电脑板。

 维修案例17
机型:KFR-35GW/HBF
故障现象:用户反应开制冷数小时后出现出风口喷水,故障不定期出现。
维修过程:制冷开高风检测压力0。55MPA,表现压力是正常的。再检测蒸发器,表面无脏堵现象。从里面看上蒸发器下面有大量冷凝水,判断为蒸发器翅片亲水不良。
维修措施:把上蒸发器下面用抹布全部向同一个方向轻轻推倒。试机正常。
小结: 对于处理蒸发器翅片亲水不良,用这种斜面引流法。

 维修案例18 
机型:KFR-68LW/BPJXF
故障现象:制冷效果差,
检修过程:制冷开高风检测压力0。55MPA,表现压力是正常的,电流11A。再检测蒸发,也没脏堵现象。听声音。过冷管组有明显的抖动和制冷剂流动的停顿,而且整个毛细管冰凉。液管有结冰现象。诊断为过冷管组堵。
维修措施:更换过冷管组堵。但由于此型号的过冷管组堵已无货。考虑用户紧急。从其他型号过冷管组堵拆下毛细管(找和此型号的过冷管组的毛细管内径相同)截与此型号的过冷管组的毛细长度一致和过滤器。进行替换。抽真空加氟,试机完好。
小结: 对故障要全面分析,不要让表面现象所困扰。误判。事得其反。还有象过冷管组这类的当无原配备件的都可以用此法去处理。
 维修案例19
机型:KFRD-52LW/TJXF
故障现象:上电后外机工作2分钟停机,不报故障
维修过程:网点上门检测后怀疑管温传感器问题,检测阻值17.25K正常,后又怀疑电脑板故障,电脑板属淘汰备件无货,将用户的电脑板拿回维修发现电流互感器线圈阻值600欧姆左右正常,仔细检查电流互感器虚焊造成。
维修措施:重新焊接后正常
小结:电脑板使用时间长后易出现虚焊的现象。
 维修案例20
机型:KFRD-61LW/EF
故障现象: 报E9故障
维修过程:网点上门检查按故障代码查的为内外机通讯故障,便要求信息员申请外机电脑板,更换后故障仍然存在,后又更换内电脑板,机器故障依旧,检查时发现室外机接线端子排处有些变形凸起,仔细看后原来是短路造成,更换端子排后机器正常。
维修措施:更换端子排后正常。
小结:不容易怀疑的故障往往最易发生。
 维修案例21
机型:KFR-36GW/DBPF
故障现象:出现灭灭闪,通讯故障
维修过程:工人上门检测后判断外板故障,更换后机器不报通讯故障,但还是工作一下就停机,此时维修工已经没有主义,怀疑自己的判断有问题,又检查机器的其他部位均无问题,怎没试机均没有好,后申请支持,打开外机看后,电脑板是KFR-28GW/DBPJF的外板,功率模块UVW的压机连线又三根反馈信号线,36机型是方的四插孔的,而28的则是三插空横排的,如顺序插错,机器也会不工作。
维修措施:调整插线后正常
 维修案例22
机型:KFR-50LW/BPF
故障现象:机器开机后外机报灭闪灭
维修过程:网点按照故障代码检查,压机排气温度超过120度网点更换传感器后机器能够启动,但工作不到1分钟机器便停止工作,报同样的故障,咨询用户是否维修过,用户反映已经维修很多次,每年都是加冷媒,故障应该在此,随将冷媒全部放掉,从新抽空加氟,试机正常。
维修措施:放掉冷媒抽空加氟后机器正常。
小结:维修人员在维修时,只要用户反映不制冷就加氟,造成系统冷媒过多。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cmak00
    cmak00 沙发
    不错,谢谢楼主,
    2011-04-20 20:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • 老乐
    老乐 板凳
    谢谢分享!!!
    2011-02-17 19:59:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程概预算教程

一份预算教程,适合刚做建筑预算的新人;让大家多学习学习。

回帖成功

经验值 +10