求助 !!! 铝芯电缆如何接入微断和菲尼克斯片式端子
求助 !!! 铝芯电缆如何接入微断和菲尼克斯片式端子
请教大家
由于空间不够,用铜铝过渡鼻子肯定不行,有没有其他办法?
用铝线搪锡后接入,涂上导电膏,可不可以满足要求???
十万火急,谢谢
发布于
2011-02-15 20:55:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
liam_hd
150A的电流,请问是把铝电缆搪锡后修剪吗
2011-02-16 09:18:16
来自 PC
评论
举报
qq569555767
电流有多大? 电流大的话 建议先烫锡 让线芯凝在一起在削成锥形
2011-02-15 22:33:15
来自 PC
评论
举报