电气配电图纸有问题吗?
电气配电图纸有问题吗?
附件是设计院出具的电气设计图纸,但是施工单位的电气工程师说在配电图纸中主开关加装的漏电保护器(300MA)应该取消,意思是说配电系统中很多部分的单项用电,比方说指示灯,点表什么的,三项电流肯定不会平衡,这样会造成主开关根本无法正常使用。
发布于
2011-01-27 15:27:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
boeing_s
总开关装漏报确实问题比较多
可以考虑装只报警不动作的附件,而且现在的附件功能也很多,有些还可以分段报警,在设定的百分比内有不同的提示信号。比方说漏电电流100MA的时候亮绿灯,200MA的时候亮黄灯之类的
另外区管说的那个也是实际应用里经常用到的方法,就是有条件的出线回路都加装漏报。这样也有利于你确定故障范围。我们这里除了长距离低压供电的用户,基本上所有出线回路都会装漏报。
动不动就跳总开关不是个事儿。
2011-01-31 10:01:31