土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教关于活性污泥的一些特性,只知曝气池内要有2-4mg/l的溶解氧

请教关于活性污泥的一些特性,只知曝气池内要有2-4mg/l的溶解氧

发布于:2011-01-27 13:18:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
只知曝气池内要有2-4mg/l的溶解氧,溶解氧浓度不是越高越好吗(不考虑动力消耗)?曝气量过大的负面影响是不是只是导致菌胶团解体,污泥沉淀性能变差?
在低负荷下,高污泥浓度会不会导致污泥沉淀性能变差,难以沉淀?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • suchengsky
    suchengsky 沙发
    为了 后续处理的条件 现在不知道你用的事什么工艺
    2011-01-29 13:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 板凳
    溶解氧浓度不是越高越好吗(不考虑动力消耗)?
    曝气量过大,溶解氧浓度过高,细菌饥饿要自相残杀的,污泥都被吃光了,看你还怎么处理污水中的COD。
    2011-01-29 11:23:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!关于二沉池回流到缺氧池好还是到好氧进口好

大家新年好!我是新手有个问题希望大家给我讨论下谢谢!问题:关于二沉池回流到缺氧池好还是到好氧进口好。 我公司目前是采用:调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+沉淀池 工艺 处理氨纶工业废水。1、消化液回流(内回流)到缺氧池一般于进水回流比多少比较合适?大了会有什么影响小了会有什么影响?2、二沉池污泥回流(外回流)进缺氧池效果好还是进好氧池进口效果好,一般都是进缺氧池还是好氧池。3、如果二沉池回流进缺氧池会降低缺氧池的碳源浓度会对反硝化不理吗?(最近缺氧池COD老是上不来在60-70之间后果严重吗?)