新手提问:怎么在进线柜中加入PT?

发布于:2011-01-26 15:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是刚刚入行的新人,对很多东西都不太明白,今天领导要求我在进线柜中加一组PT,实在是不清楚怎么加进去。各位大大有谁能指导我一下,最好有图能更直观的让我学习一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wqb_china
    wqb_china 沙发
    就是加个电压互感器嘛,如果是柜子空间大(必须是固定柜)可以考虑加于本柜。如果是配电室应该设计上就有。估计领导是要考验一下你了,我们这里有一台电机启动柜,就是直接将PT设计在该柜中的,主要是取低电压保护信号用。如需要具体指导,请QQ:854108473
    2011-01-27 11:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    进线柜加PT,是10KV柜吗?

    能不能加要看柜子的空间,PT是装三相的还单相的,二次电压有什么用?

    主要是一次熔断器占空间太大,且需要一定的安全距离,只有在新做柜子时向厂家提要求,才能方便地加入PT,一般自己很能够难加。
    2011-01-26 17:32:26

    回复 举报