阅读下一篇
输送大电流时共箱母线与电缆那个合算小弟现在做一个水泥厂的高压配电。由于外部因素,全厂只能设置一个110/6.3kV 40000kVA的总降压站。最远的一个中压配电室到总降压站的距离大约有500m,负荷约20000kW,电流约2000A。小弟考虑两种送电方案: A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设 B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为685A。4根并联为2740A,考虑0.75的系数,载流量为2055A。电缆架空敷设。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报