土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机短路试验,励磁为么事不能往返调节?

发电机短路试验,励磁为么事不能往返调节?

发布于:2011-01-12 09:30:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机短路试验,励磁为么事不能往返调节?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • amdintellive
    amdintellive 沙发
    到位,原来是测曲线的作用。
    2011-01-14 09:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    楼主表述的有一些问题,实际上空载试验更要求不能回调。短路试验对此没有硬性要求。

    空载试验的目的是测量铁心的磁化曲线,其实就是B-h曲线,要将磁滞的效应体现出来,磁滞效应——大家知道是有方向性的,要测量准确必须单相调节使磁通-励磁电流单相对应。所以发电机试验时需要单向调节。
    2011-01-12 19:20:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小水电站基本知识问答.pdf

小水电站基本知识问答.pdf

回帖成功

经验值 +10