土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调节池设计问题--对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池

调节池设计问题--对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池

发布于:2011-01-02 19:41:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠,对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,

设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。

问题:

调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。

调节池形状能否为圆形?

能否采用空气搅拌?

采用溢流还是水泵向酸解池注水?

采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?

多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zsb840101
    zsb840101 沙发
    调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。水深自定,这无所谓,要是所用土地面积小,增加池深

    调节池形状能否为圆形?可以

    能否采用空气搅拌?可以,风量要控制好,和后面酸化所要求的DO匹配

    采用溢流还是水泵向酸解池注水?水泵,规定调节池进后续处理用水泵,好控制

    采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?格栅设置在调节池之前
    2011-03-23 09:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • chenjl2008
    chenjl2008 板凳
    同意4#做法。搅拌可以用潜流搅拌,或可以脉冲搅拌
    2011-01-03 14:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

普通的缺氧好氧工艺 紧急 好氧池浑浊

向大家求教,我的情况是这样的:我这是个普通的缺氧好氧工艺,最近好氧池里的水做SV时的上请液有一种比较模糊的白色,静止时看模糊,稍微摇晃下清液就像有烟雾一样的东西在里面。我不知道是怎么回事,所以请教大家了。谢谢

回帖成功

经验值 +10