土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁刚度放大,岂不是违反了强柱弱梁?

框架梁刚度放大,岂不是违反了强柱弱梁?

发布于:2011-01-01 12:42:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
连梁刚度折减,框架梁要考虑楼板的作用,故将框架梁刚度放大,边梁1.5,中梁2.0。
那么,KL刚度放大后,分配到的内力也就多了,配筋量也就多了。我知道在计算梁端弯矩的时候要折减,跨中放大。
1. 如果没有考虑楼板的约束作用,会出现什么状况呢?换句话说楼板使KL的刚度加强,而我们事先没考虑到,那么最终会不会出现强柱弱梁?
2.是不是要使KL屈服,楼板要先屈服?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 拖鞋十号
    拖鞋十号 沙发
    一个是为了反映真实的受力关系 一个是为了抗震进行的调整 两个概念
    2013-07-18 16:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • baggio879
    baggio879 板凳
    梁刚度放大是为了在计算结构位移时考虑楼板的刚度贡献,而不是用于配筋计算,建议分开
    2011-01-05 16:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

作为一名设计人员,该如何回答施工方的提问??

由于自己刚毕业两年多,设计时间不长,施工现场也很少去,有时工地会打来电话或见面咨询一些问题,特别是一些经验丰富的老施工员不屑我这种年轻的设计师时,遇到如下问题该怎么回答呢:1、自己明白所出现问题并能解决时,如何让施工员信服自己的话。2、自己不明白时如何保住面子?3、有时施工员已经想好的解决方案,而且的确不错,然后还问你如何处理,如果方案不同,还会有点逼你妥协的意思,这时得怎么办啊?这个虽然不是学术上的问题,但是却是最实际的问题,

回帖成功

经验值 +10