土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓;消防水池;室外消防管径

室外消火栓;消防水池;室外消防管径

发布于:2002-09-15 20:31:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中关于室外消火栓的条文中写到:室外消火栓数量由室外消防用水量经计算确定。但该条的条文说明中却写到:室外消火栓数量由室内外消防用水量经计算确定。现就此问题提出以下问题:
1、既然室外消火栓数量要求计算室内消火栓用水量,那么只储存室内消火栓用水量 的消防水池最好设置供消防车取水的取水口;
2、如果将该条引申到多层建筑,许多多层建筑室内消火栓系统,有些消防审查部门却坚持要求做消防水池,多余(个人认为多层建筑按照外救原则,设置消防水箱、管道、消火栓、水泵接合器和足够的室外消火栓就可以了)。
3、室外消火栓包括室内消火栓用水量,那么室外消防生活共用管道管径计算时也需计入该部分用水量,对单一办公性质的高层建筑,生活用水量远小于消防用水量,业主在市政管道上开口接管的管径不小,自然费用也可观。像上海地区只供消防独立管网的,只开口不收费还好。但许多地区,管你什么用水,统统缴钱来,业主惨了。
4、如果贮存室内消防用水的水池已设置了消防车取水口,那么室外消火栓还计算室内用水量,岂不是多余?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    qqxx朋友:
    还真给你碰上了!
    该审图工程师研究规范和小不点一样仔细!
    2002-09-20 10:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • qqxx
    qqxx 板凳
    最近做了一栋二类高层,按室外消防用水量确定,设了2套室外消火栓,但施工图审查意见是“除室外消火栓用水量外,还有自动喷淋部分”,按他的说法,应该设4套室外消火栓,但参照高规条文说明,则除室外消防用水量设2套外,还应该按一个水泵接合器占有一个室外消火栓计,总共应设6套室外消火栓。我糊涂了 ,还请那为指明方向!!!另在请教一个问题,按新的自规,喷淋用水量计算是否还应该乘上1.15~1.3的系数?
    2002-09-19 16:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个条文是不是写错了?

高规7.4.6三:.....当消火栓栓口出水压力大于0。3MP时,应设减压装置。应该是0.5MP吧?否则.....

回帖成功

经验值 +10