土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水最不利点的水温控制

热水最不利点的水温控制

发布于:2006-03-05 22:01:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在一个热水安装项目中遇到一个难题:最不利点出不了热水,不知是不是压力问题,但换热站已经安装了一个稳压罐,难道还要加一个吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    检查一下补给水泵扬程是否够,定压点的压力设置的是否合理;通过循环泵进出口的压力表进行判断。我到建议,今后系统设计时,增设脱气设备,避免气堵的隐患产生。
    2006-03-07 13:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    是不是总的比摩阻偏大,在近端出水时引起未端压力低,放不出水啊?能不能把系统传上来大家看下啊?如果压力低试着提高压力行不行,感觉再加罐未必就起作用。
    2006-03-07 06:51:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁听说过"丹腾"这个牌子的热交换器

"丹腾"热交换器是丹麦的品牌,有谁有过?好象在国内不是很有名啊!