土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 承台下淤泥土加固处理

承台下淤泥土加固处理

发布于:2010-12-24 11:29:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我公司准备弄井架提升机基础,要求地基承载力不小于150KPa,按照地质报告,素填土只有0.4m,下面就是比较厚的淤泥层,有6m左右,施工现场采用每0.5m插3米长钢管,监理不同意,说不一定能达到150KPa承载力,要求出方案,我想请教一下:这样的情况插钢管合适吗?现场稍微对上层土进行了换填处理。要怎么计算钢管和土结合的承载力呢?有做过类似的麻烦给我建议,有现成方案最好,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wzh421
    wzh421 沙发
    3m长肯定不行啊,达不到持力层啊
    2010-12-29 23:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • pmqs2008
    pmqs2008 板凳
    论坛没有人才吗?帮忙回答一下
    2010-12-24 15:33:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.58 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市设计对历史街区控制性详细规划的作用

论文简介: 城市历史街区是在长期的历史进程与变迁中发展起来的文化遗产,对它的破坏会使一座城市丧失个性与魅力。文章引用了美国等发达国家通过城市设计的控制管理作用实现对历史街区景观特征保护的若干范例创造有地方魅力的、能适应时代需要的城市景观。 附件名:201012241293159245120.zip 文件大小:704K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10