土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:半地下深水提升泵站,负一层层高12m,如何设置照明为宜?

请教:半地下深水提升泵站,负一层层高12m,如何设置照明为宜?

发布于:2010-12-23 15:27:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);
负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;
负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。

请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?

个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4
中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
工作照明照度要求取:混合照明500lx、一般照明200lx、事故照明10lx。

考虑灯具采用防眩通路灯,光源为高压钠灯。
但由于该室楼层比较高,为12m;且为地下层。
不知道应如何布灯,方可既满足照度要求,又能方便灯具安装及检修更换。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cici430
    cici430 沙发
    额。。
    泵站内的强电弱电也要给排水的自己做??
    我觉得电的部分,和土建的部分一样要交给专业的做。
    当然爱学习也是好的。但施工图还是得别人出。
    2010-12-29 11:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • czhp
    czhp 板凳
    我也来凑热闹了啊,学习了
    2010-12-28 18:05:28

    回复 举报
    赞同0