土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢(砼)梁挠度过大的问题?

钢(砼)梁挠度过大的问题?

发布于:2010-12-22 21:51:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢(砼)结构设计中,由于结构上部荷载较小,因此钢梁(砼梁)的截面我选取的较小,有时为跨度的1/30(1/20),这样计算钢梁(砼梁)的强度都没有问题,但是计算的钢梁(砼梁)的挠度过大,大于规范要求的1/400(1//250)。如果按照挠度控制的话,梁的截面就较大。我按照《钢结构设计规范或》《混凝土结构设计规范》对钢梁(砼梁)进行起拱。这样计算的挠度减去起拱值,就满足规范要求的挠度限值。可是这样的话,我总认为随着时间的推移(比如混凝土的徐变),钢(砼)梁的起拱总会塌下去的。那样,钢(砼)梁的下塌值就会很大,超过梁的挠度限值。不满足规范要求。不知道我这样的理解对不对?

[ 本帖最后由 lql9706100 于 2010-12-23 08:25 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 芥子家的戒指
    那在强度都满足要求的情况下,除了增大截面,怎样减小挠度最合适呢?
    2017-09-12 10:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • david__kk
    david__kk 板凳
    路过学习了。:):):)
    2013-11-30 12:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

型钢计算小软件

型钢截面特性查询及计算软件(另含一个钢板重量计算软件)

回帖成功

经验值 +10