土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个接触器的问题

请教一个接触器的问题

发布于:2006-03-02 10:05:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问哪些因素会接触器振动值(导致噪音过大)超差,由于装配的原因引起的主要有哪些?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaokai0099
    xiaokai0099 沙发
    楼上两位能不能从理论上分析一下,以上原因为什么会引起噪声过大能,谢谢!
    2006-03-02 13:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • bahai2004
    bahai2004 板凳
    1.是不是线圈更换时搞错了,换成直流的了!
    2.动静铁芯接触点有锈或是其他的污物!
    3.检查铁芯短路环是否断裂 !
    4.复位弹簧安装不当!
    5.外壳安装时受力变形!
    如果以上都不是的话,那就是人品问题!换个人重新装过试一下!呵呵,开玩笑阿!
    2006-03-02 11:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在目前铜价高涨低烟无卤是不是比阻燃YJV更经济?

辐照交联低烟无卤电缆是不是比阻燃聚乙烯电缆的载流量要大很多?八方电工集团的耐温135度的WDZ-YJ(F)E-4*240电缆在90度时的载流量为540,在135度时为740,是产品样本数据,但也有上海电缆研究所出的载流量报告为证。真的是这样吗?其它厂家的载流量并没有大很多,比如金山电缆耐温90度WDZ-YJ(F)E-4*240电缆在90度时的载流量为480,很多厂家都没有数据的,谁有详细的资料?

回帖成功

经验值 +10