土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉房]如何定油罐到锅炉房的距离?
今天遇到一个头疼的问题,在设计燃油锅炉房时,燃料是轻柴油,储油罐体积50立方,直埋地下.然而在定储油罐到锅炉房的距离上除了问题,按照规范,储油罐到锅炉房的可以为12米,但是总图希望把距离控制在6米以内,该如何做才能满足这个要求啊,盼望大家帮忙,谢谢!

全部回答(11 )

  • banzhao
    没问题
    建筑设计防火规范有如下规定:
    直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容积小于等于50m3,总容积小于等于200m3 时,与建筑物之间的防火间距可按本表规定减少50%;
    12米减半6米合适
    2009-03-01 13:51:01 来自 PC 评论 举报
  • luoshouping
    把燃烧的柴油闪点定的60度以上,油罐所贮存的就算丙类液体了,距离就不限制了。
    2009-02-26 17:04:26 来自 PC 评论 举报