土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 软水箱的容积如何确定?
紧急请教各位: 软水箱的容积如何确定?

全部回答(9 )

  • zy.wind
    见全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力,2009版第168页,6.9.10
    水源或者软水能够连续供给系统补水量时,水箱补水贮水容积可取30~60min的补水泵流量,系统较小时取大值;
    膨胀水量回收到补水箱是,水箱的上部要留出相当于系统最大膨胀量的泄压排水容积。
    2010-12-14 09:12:14 来自 PC 评论 举报
  • y258yangchao
    如果是锅炉的软水箱,其容积一般不少于锅炉额定出力时0分钟的补水量。
    2011-01-08 10:50:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10